热水地板采暖,每个地暖盘管负责一个房间时候,能不能实现每个房间独立启闭采暖?
热水地板采暖,每个地暖盘管负责一个房间时候,能不能实现每个房间独立启闭采暖?
2楼
可以的,但是每个房间一个环路,如何调整不平衡率,长度相差太大.
回复
3楼
可以,如果管路长度相差太大的话设置温控器也可以
回复
4楼
分集水器每个环路都是有独立阀门控制的,当然可以每室单独控制了,只是要考虑每个环路管段的长度,否则不平衡率会很大.
回复
5楼
回复
6楼
谢谢楼上各位的热心回答.不过我还是有点糊涂.
不平衡率是啥意思?是说单独启闭那个房间的时候,对其他房间的供暖有影响?
分水器上有独立阀门可以完全关死?这样操作方便吗?
因为我是准备做单独一间一间包间茶室的那种建筑的地暖,要求没客人的时候关掉那包间的地暖,哪间来了客人后再现场开启.这样能实现吗?
回复
7楼
你说的这种情况应该是指每间单设分水器的形式吧?我觉得可以想像成住宅分户计量中每户之间的关系,比如有的住户长时间不在家,是可以调节自己房间的分水器,但是不能完全关闭,要保证一个最低温度。
回复
8楼
楼主的做法可以。
但需要:各个包间大体采暖面积相等;可直接设一个开放式集分水器,控制每个包间。
回复
9楼
当然可以,分集水器每个环路都是有独立阀门控制的,关上就行.
不过压力就不平衡了!!
回复
10楼
回复
11楼
强烈同意,水力平衡需要精确计算,最好不要估算,不然效果不敢保证
回复