现我公司有一双电源断路器(天津低压电器有限公司产,型号为TQ30?400/400,电网?发电)其扬带负荷为一水泵控制柜,水泵由一变频器控制,当双电源在自动位置时,只要水泵一改变运行方式(由水泵柜万能转换开关控制)双电源就电网发电来回跳,现请问变频器启动时,会不会对双电源产生电磁干扰,电网谐波会不会使双电源误动作, 双电源柜与水泵柜有一米五的距离且无二次线联系。

现我公司有一双电源断路器(天津低压电器有限公司产,型号为TQ30?400/400,电网?发电)其扬带负荷为一水泵控制柜,水泵由一变频器控制,当双电源在自动位置时,只要水泵一改变运行方式(由水泵柜万能转换开关控制)双电源就电网发电来回跳,现请问变频器启动时,会不会对双电源产生电磁干扰,电网谐波会不会使双电源误动作, 双电源柜与水泵柜有一米五的距离且无二次线联系。
免费打赏
yukanlee
2004年10月28日 16:24:16
2楼
双电源的转换一般是在市电和发电电源侧采样电压来实现的,先看看你的控制回路有没有问题?没有的话还真的说不定呢,尤其是国产的转换开关。呵呵
回复
yellow
2004年10月28日 17:41:00
3楼
因为我们不是生产厂家,礤控制回路均在内部接线,个部电压正常,若不带水泵,那就不会跳,
回复
jhwangyiqing
2004年10月28日 18:11:25
4楼
会不会电机在启动时短时造成欠电压,或是变频器产生的谐波干扰,造成装置误判?不知你的电源切换装置是否有延时切换功能,若有延时一下看能否躲过,或请教生产厂家能否将欠电压域值调低,要不就是你的系统容量偏低,电机较大?
回复
双成
2004年10月28日 23:27:41
5楼
是啊,欠压的产生会导致控制回路的不确定,一般切换开关又有一个欠压值,你看是否能调整,
回复
大鼻山
2004年10月29日 12:53:36
6楼
目前国产的双断路器的ATS慎用,估计5~20%的有毛病
回复
yijianmei
2004年10月29日 13:31:00
7楼
鼻子哥,我突然想起个事来,以前好象有个人很“郑重其事”
(引用鼻子哥语录)地说,不要用断路器,后来您觉得用也可以,
能不能另找个地方给说说?:)
回复
大鼻山
2004年10月29日 18:16:26
8楼

哪里的语录啊?你总不能要求我去大声宣布:国产断路器的ATS禁止使用!
回复
唐龙
2004年10月30日 00:09:50
9楼
呵呵,前段时间有个楼主所说的公司推广员,鼓动三寸不烂之舌让我用他们的双电源切换开关和断路器,还吹嘘说他们的切换开关是国内最早,独家专利,比国外类似型号还要先进,本已跃跃欲试,一直没用。如今看来想想后怕!
回复
yijianmei
2004年10月30日 13:03:44
10楼
鼻子哥,我记错了,您说的是这样的:

我的本意就是想听听您这个观点的详细说法。另外,我的言语之间也没有什么
冲撞之处吧?我就是想多知道点东西。如果您觉得不妥,就多包涵点。
回复
大鼻山
2004年10月30日 17:02:42
11楼
我的本意就是想听听您这个观点的详细说法。另外,我的言语之间也没有什么冲撞之处吧?我就是想多知道点东西。如果您觉得不妥,就多包涵点。

看来一剪梅朋友是赞同ATS不应带保护了?呵呵。你说这个问题呀,没错,我的观点依然没变:ATS若采用了断路器,则其是否带保护就无所谓。这个道理,我觉得跟住宅里情形很类似:即电表箱里装了一个用户断路器,而在住户箱里,可能还装了一个总断路器。住户内的该断路器,你照样可以带保护呀。为什么不可以呢?同样可以推论,ATS的电源侧(低压屏出线)虽已装有断路器保护,但是ATS的断路器本身照样可以带保护。
可是一些朋友喜欢把ATS的是否带保护,同双电源切换、连锁等等联系起来,我感觉理由很牵强。