急求,在线等
ejmbcty
ejmbcty Lv.3
2007年08月09日 20:06:17
只看楼主

想问大家个问题,配电室二段母线,需要检修,母联断路器分开后,前面还有个母联隔离PT柜,是否能直接拉开,这样做会让别的柜子误动作吗

想问大家个问题,配电室二段母线,需要检修,母联断路器分开后,前面还有个母联隔离PT柜,是否能直接拉开,这样做会让别的柜子误动作吗
免费打赏
a3878196
2007年08月09日 20:31:17
2楼
画图形
回复
caoanmin.ok
2007年08月09日 21:52:36
3楼
没见图纸谁敢说话.
回复
ziyouzhe580930
2007年08月11日 01:18:47
4楼
可以.没有问题.五防的电路已经考虑到了.