压缩机进管结霜的问题
lxyjm511
lxyjm511 Lv.2
2007年08月09日 19:34:53
来自于制冷技术
只看楼主

请问大家,压缩机进管开始时只有凝水.当温度达到零度以下时,开始结霜,这个是正常的现象还是冷量过多?当改用较小的压缩机时,仍然有结霜现象.有什么有效的方法解决吗 ?急待大师指教,谢谢

请问大家,压缩机进管开始时只有凝水.当温度达到零度以下时,开始结霜,这个是正常的现象还是冷量过多?
当改用较小的压缩机时,仍然有结霜现象.有什么有效的方法解决吗 ?急待大师指教,谢谢
免费打赏
zhaoquan518
2007年10月18日 21:58:04
22楼
应该是雪种过多了
回复
zl889
2007年10月26日 08:14:42
23楼
我们公司的压缩机是给液体石蜡油降温的,温度设定在4度,正常情况温度降低到2度压缩机停机。现在问题是温度只能拉到5度。压缩机回气管结霜,压缩机回气管附近结霜。压缩机表面有冷凝水,请问各位大师怎么解决,谢谢
回复
yjm426
2007年10月27日 16:35:46
24楼
换压缩机大一点,先是氟多,后是压缩机功率小
回复
mengqiang9911@co163
2007年11月16日 11:45:36
25楼
学习学习
回复
dgjimms
2008年03月18日 10:55:47
26楼
请教各位大侠,为什么差制冷剂也会挂霜?
回复
cherryardc
2008年03月23日 21:13:53
27楼


蒸发压力低。
回复
wzmrainbow
2008年03月24日 21:12:53
28楼
0度以下应结露,当更低温度时才会结霜!也有可能为膨胀阀开启过大所致!
回复
wzmrainbow
2008年03月25日 05:55:57
29楼
0度以下应结露,当更低温度时才会结霜!也有可能为膨胀阀开启过大所致!
具体原因具体分析
回复
linzhang0711
2008年03月26日 20:04:17
30楼

这位朋友,如果是用毛细管的话,不是应该加长毛细管吗?!
回复
cherryardc
2008年03月27日 22:12:41
31楼


一般加保温棉
回复