请问大家,压缩机进管开始时只有凝水.当温度达到零度以下时,开始结霜,这个是正常的现象还是冷量过多?当改用较小的压缩机时,仍然有结霜现象.有什么有效的方法解决吗 ?急待大师指教,谢谢
请问大家,压缩机进管开始时只有凝水.当温度达到零度以下时,开始结霜,这个是正常的现象还是冷量过多?
当改用较小的压缩机时,仍然有结霜现象.有什么有效的方法解决吗 ?急待大师指教,谢谢
12楼
选型
回复
13楼
制冷剂过多
回复
14楼
我觉得还算正常吧,一般而言,压缩机本身都带有气液分离器的.
你也可以在这个时候考虑强化蒸发器的换热效果,比如换个大的风机之类的.
注意一下,不是你的蒸发器本身也结霜了吧?这样会影响换热的!
以上仅代表个人观点,如有错误,还望大师指正!
回复
15楼
如果是冰箱,冰柜。回气管结霜,肯定是制冷剂多。无能温度多低,回气管上只能结冷凝水而不能挂霜。
对于空调器来说,差制冷剂,蒸发器表面肮脏,室内风机转速慢,如果回风温度低于16度,温控器还不能断开而停机。继续运行回气管上也会挂霜。
回复
16楼
蒸发器的工况是什么呢?
如果是空调,那有可能是蒸发器效率差(过滤网脏或蒸发器脏)、风机风量不够,造成多余冷量吧
回复
17楼
如果是冰箱,冰柜。回气管结霜,肯定是制冷剂多。无能温度多低,回气管上只能结冷凝水而不能挂霜。
对于空调器来说,差制冷剂,蒸发器表面肮脏,室内风机转速慢,如果回风温度低于16度,温控器还不能断开而停机。运行回气管上也会挂霜
回复
18楼
发问的朋友 说说你修的机子是什么 型号 机型 品牌 你修过几次了 是不是安照正常的修法来的
回复
19楼
我的电话是 13982140216
回复
20楼
一看问题我就觉得奇怪,楼主说出现压缩机吸气管结冰,却说把压缩机换"小"了来看看,按理说应该是换"大"的啊,不是吗?
可发言的人都没有对此发言,是我想错了吗 ? 直到楼主说是他错了,应该是蒸发器吸入管而不是压缩机吸气管,如果这样的话那么楼主所说的把压缩机换小就符合逻辑了.可还是没有人对此发言.
不知我说得有没有错,请大家指出.
回复
21楼
你说的没错!
回复