热缩套管对载流量有没有影响?
ltian_1976
ltian_1976 Lv.12
2007年08月09日 15:49:32
只看楼主

最近遇到一个问题:就是热缩套管对载流量有没有影响?以前已知认为没有》?但拿不出相关标准,请大家探讨一下,到底如何判定。

最近遇到一个问题:就是热缩套管对载流量有没有影响?以前已知认为没有》?但拿不出相关标准,请大家探讨一下,到底如何判定。
免费打赏
lhl0306
2007年08月10日 11:17:51
2楼
我想应该没有的,它只是起到绝缘的作用,没有破坏铜排本身的分子结构,所以对铜排的载流量没有影响!!个人意见仅供参考!!!
回复
lhl0306
2007年08月10日 11:24:28
3楼
我想不会有应该有影响的,因为热缩套管是起到绝缘作用,对铜排的本身分子结构没有破坏,所以就不可能影响它的载流量的,个人意见仅供参考!!
回复
lapute_y
2007年08月10日 14:51:57
4楼
热缩套管只是是起到复合绝缘作用,不影响它的载流量
回复
首席技术官
2007年08月11日 12:30:47
5楼
载流量和散热条件、环境温度有很大的关系
回复
hwc_wy
2007年08月11日 13:38:09
6楼
有一点影响,就是考虑铜排载流量和环境温度等的关系考虑
回复
汤逊
2007年08月11日 22:23:35
7楼
加热缩套管不利于散热,对载流量是有影响的
在试验站做过低压成套开关柜型式试验的话,会有切身体会:P
回复
ltian_1976
2007年08月13日 13:30:10
8楼
有没有相关的标准或者其他能够说明热缩套管对载流量的影响大小呢?
回复
wutaixiong
2007年08月13日 17:16:01
9楼
热缩管利于散热,对载流量肯定有所影响,但应该影响不大,
加热缩管的母排和裸排相比较,裸排的温度要比加了热缩管的母排高1——3度左右,而载流量和温度是有密切关系的。
回复
sunshine911
2008年12月21日 19:21:47
10楼
有利于散热
回复
chhwz
2008年12月21日 20:21:26
11楼
缩套管不利于散热,对载流量是有影响的,为什么以前低压柜体刷黑漆呢。
现在高压绝缘距离不够就用缩套管套。有二种
1.负荷比较小就可以(如小于额定电流80%)
2.负荷比较大就不可以,影响大,还散热风机(如大于额定电流80%)
回复

相关推荐