二类高层消防水箱容积?
chalewen
chalewen Lv.8
2007年08月09日 12:26:35
只看楼主

二类高层消防水箱容积规范上明明写了12m3可以,审图中心的说不行,要18m3,说只有消火栓的12可以,有消火栓和喷淋的要18m3.请问各位有这种说法吗?

二类高层消防水箱容积规范上明明写了12m3可以,审图中心的说不行,要18m3,说只有消火栓的12可以,有消火栓和喷淋的要18m3.请问各位有这种说法吗?
jjplj
2007年08月09日 12:37:20
2楼
有喷淋就要18m3的,你计算下
回复
zzx1354
2007年08月10日 15:56:28
3楼
我们这边的好象没有这个要求
可能是每个地方审图的要求不一样
我才做的一个商住楼,高度小于50米,设了消火栓和喷淋,屋顶水箱也是设了12个立方
审图的也说什么啊
回复
liye7767
2007年08月10日 20:52:23
4楼
要18T,算一下就知道,按同时使用
回复
chalewen
2007年08月11日 12:53:12
5楼
按计算24m3都不够的
回复
visevesa
2007年08月16日 14:41:13
6楼
二类高层消防水箱容积规范上明明写了12m3可以,审图中心的说不行,要18m3,说只有消火栓的12可以,有消火栓和喷淋的要18m3------审图人的知识也太老化了吧.请他查规范7.4.7及其条文说明.