采暖管线上的偏心大小头安装问题
xp818072
xp818072 Lv.2
2007年08月09日 11:23:20
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位专家,采暖管线上的偏心大小头安装时,与原管线是平还是下平安装?能给出规范依据吗?

请教各位专家,采暖管线上的偏心大小头安装时,与原管线是平还是下平安装?能给出规范依据吗?
免费打赏
xp818072
2007年08月09日 12:42:10
2楼
大小头与管线是上平还是下平?
回复
nky6666
2007年08月09日 13:30:38
3楼
看华北标上面有
回复
pipipitan
2007年08月09日 13:54:45
4楼
我觉得上平好,方便排气
回复
xp818072
2007年08月09日 13:57:23
5楼
我没有华北标啊,能麻烦您看一下告诉我吗,谢谢了.
回复
mage780705
2007年08月09日 16:22:31
6楼
热水采暖管上的大小头一般都是同心大小头安装问题,只有蒸汽采暖的凝结水采用偏心大小头,我觉得应该采用上平,有利于凝结水的回收.
回复
xp818072
2007年08月09日 16:44:56
7楼
我这里是热水采暖管线,是上平还是下平好呢?
回复
wzpjhr
2007年08月10日 10:20:30
8楼
应该上平
回复
ljp-0923
2007年08月10日 10:20:42
9楼
偏心大小头??采暖上用在那啊?我没见过哦!
回复
somebody665
2007年08月10日 10:37:13
10楼
俺这要求:上平连接供水,下平连接回水;
理由:利于排气,利于排污。
回复
dongfangweian
2007年08月10日 14:43:30
11楼
偏心大小头
蒸汽管要求上平
水管要求下平
学预算的时候老师讲的
没见到规范
回复

相关推荐