地板采暖中各房间环路的管线长度是不是应当接近?我做过的很多工程中个房间的环路有时候很难接近,比如有的房间20m,有的房间40、50m差别很大!请教大家,如何解决这些问题呢?本人感激不尽

地板采暖中各房间环路的管线长度是不是应当接近?
我做过的很多工程中个房间的环路有时候很难接近,比如有的房间20m,有的房间40、50m差别很大!请教大家,如何解决这些问题呢?本人感激不尽
f_jg2003
2006年02月23日 19:53:35
2楼
分户控制和各环管线长度接近本来就是矛盾的,当然会顾此失彼,看侧重了。
要使各环路相近就不可能一个房间一个环路,有可能是两个房间,也有可能是一个房间两个环,还有可能三个房间两个环路等等。
回复
guo-jingwei
2006年02月23日 22:25:37
3楼
每路管长尽量接近采能保证阻力的相对平衡。避免有的房间过热,有的过冷。
要使各环路相近就不可能一个房间一个环路,有可能是两个房间,也有可能是一个房间两个环,还有可能三个房间两个环路等等。

回复
fantingting21
2006年02月23日 23:32:06
4楼
以下是引用guo-jingwei在2006-02-23 22:25:37.0发表的内容:

每路管长尽量接近采能保证阻力的相对平衡。避免有的房间过热,有的过冷。
要使各环路相近就不可能一个房间一个环路,有可能是两个房间,也有可能是一个房间两个环,还有可能三个房间两个环路等等。 [/quote
但是规程上规定每个房间最好是单独一路环路控制
回复
fantingting21
2006年02月23日 23:33:10
5楼
我做过一个地板采暖,有个房间很大,管线长度70多米,另外一个环路才30米左右,差距很大,请问改怎么调整那?
回复
f_jg2003
2006年02月25日 11:31:55
6楼
如要让他们接近只能小环路的再带一点大房间的,如果要每个房间一路就没法考虑环路长度相近。
回复
fantingting21
2006年02月27日 20:01:58
7楼
其实有一个问题我一直很困惑!规程上规定并联回路的阻力差不得超过15%,但是折合到管线长度上,到底这15%可以允许两个并联回路差多少米管子呢?急!
回复
lwjlwj
2006年02月27日 23:59:36
8楼
目前状况下,应当接近。以后随着计算方法、试验数据的不断完善和提高,估计也可能推出类似不等温的计算方法,那时可以差别大些。
回复
f_jg2003
2006年02月28日 07:45:09
9楼
问题是:假设两个环路完全相等,都是80米,地板地面,
一个环路间距是100,那么供的面积是8.8左右,按照散热量每平方150w,那么它的环路散热量为1320w,流量113kg/h;
另一个环路间距是300,那么供的面积23.3,按照散热量每平方114w,那么它的环路的散热量为2656w,流量228kg/h;
从上面可以看出,虽然环路长度一样,但算出来的环路阻力将相差太多,根本满足不了水力计算的要求,如果要满足水力计算要求,则必须加长小间距的环路长度,降低大间距环路长度。从上面可以看出,片面要求环路差不超过多少米并不科学,它只是作为我们设计时的一个参照。
有兴趣的朋友可以试算一下,上面两个环路长度相同,但在相同温差的前题下,环路沿程阻力损失差了4倍。
回复
9750005
2006年02月28日 08:31:15
10楼
哦,这个问题值得考虑啊,楼上的说的挺好的,地热不热也有这个原因吧。严重失调了。
回复
yudongshengemail
2006年02月28日 11:23:28
11楼

你是根据管间距反推的,我认为这样有点不太对头,管长肯定不能相差太大,要不肯定要产生不平衡,长的环路不热,调节阻力也可以从分集水器处调节。
回复