求教采暖暗敷管线穿卫生间的防水问题
haolinju
haolinju Lv.2
2005年05月14日 19:44:03
只看楼主

各位师兄,师姐,各位前辈:关于采暖暗敷管线穿卫生间的防水问题,现在的几种做法都不理想.现在的做法加穿墙套管,由于防水卷材高地面200,采暖管线要穿越防水层,施工中套管内外的防水很难作好(套管外空隙C20细实混凝土堵严,套管内油麻填实,套管外用防水材料堵严.现在的做法)还有走明管(卫生间两测上返),这样虽然解决了防水的问题但是不美观;易积气导致散热器温度达不到要求.各位如有简便易行的办法,望赐教.

各位师兄,师姐,各位前辈:
关于采暖暗敷管线穿卫生间的防水问题,现在的几种做法都不理想.
现在的做法加穿墙套管,由于防水卷材高地面200,采暖管线要穿越防水层,施工中套管内外的防水很难作好(套管外空隙C20细实混凝土堵严,套管内油麻填实,套管外用防水材料堵严.现在的做法)
还有走明管(卫生间两测上返),这样虽然解决了防水的问题但是不美观;易积气导致散热器温度达不到要求.
各位如有简便易行的办法,望赐教.
免费打赏
wp690
2005年05月15日 20:15:41
2楼
卷材改为涂料,沿管外壁向上包刷,地面上做阻水圈
回复