如何理解《建筑给排水规范》3.3.5条的静水压
waterwang
waterwang Lv.2
2007年08月09日 10:20:19
只看楼主

规范第3.3.5条,配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。对于屋顶水箱供水方式,很容易理解,但是对于不设置屋顶水箱的变频供水,配水点处为动水压,没有静水压。系统竖向分区时,如何理解该条的“静水压”。——————————————————————————————————————————————《建规》第3.3.5条 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;

规范第3.3.5条,配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。对于屋顶水箱供水方式,很容易理解,但是对于不设置屋顶水箱的变频供水,配水点处为动水压,没有静水压。系统竖向分区时,如何理解该条的“静水压”。
——————————————————————————————————————————————

《建规》第3.3.5条
高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;

2 水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;

3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

jinhui020222205
2007年08月09日 11:49:46
2楼
知道什么是变频技术吗?
回复
waterwang
2007年08月09日 16:26:37
3楼
不明白你想问什么,希望得到你的指点。
回复
wateryao
2007年08月09日 17:21:58
4楼
我分析,规范这句话由来已久,是变频供水之前的提法。采用变频供水时,指的是动水压。规范应该修改。
回复
owens
2007年08月10日 00:27:27
5楼
水的静压是由水的容重产生的,即水的静压=水的容重与水深的乘积。我们知道0.1MPa=1kg/cm2=10m水柱,也就是说当水深=10m,在水面压力=0,在水底压力=10m水柱=1kg/cm2=0.MPa,无论水是在流动还是静止,其产生的静压相同。
高位水箱供水,系统的静水压力=水箱最高水面液位高度与最低卫生器具高度差(mH20柱)。变频供水设备供水,系统的静水压力=最高卫生器具与最低卫生器具之间的高度差(mH20柱)。
在97版规范中分区静水压力,住宅、旅馆、医院宜为300~350kPa,办公楼宜为350~450kPa。在03版规范里规定不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa。在条文说明里也已十分清楚地解释了分区水压提高的因素正因为为了适应调速泵的使用,卫生器具质量提高了。
分区的一个重要目的就是为了保护卫生器具,国产卫生器具的额定压力一般为0.6MPa,试验压力0.9MPa,当静水压力为0.45MPa时,其动水压力不超过0.6MPa,不至于破坏卫生器具,是合适的,而分区水压过小时会对工程造价、管道布置有影响。
回复
owens
2007年08月10日 00:31:30
6楼
对不起,水深为10m,水面压力为0,水底的压力=0.1MPa,漏了数字1。
回复
waterwang
2007年08月10日 09:33:36
7楼
非常感谢 owens 的精彩分析。我懂了。
回复
congshengiy
2008年02月26日 13:28:40
8楼
好!顶
回复
iwasbennytan
2009年05月29日 14:14:38
9楼
学习了、、、、、、、、、、、、
回复

相关推荐

APP内打开