低规8.3.1(4) 与 8.3.3
leoyf
leoyf Lv.2
2007年08月09日 09:24:30
只看楼主

GB50016-2006 8.3.1应设置DN65的室内消火栓:(4) 超过5层或体积大于1W立方的办公楼\教学楼\非住宅类居住建筑等其他民用建筑.P 298页条文解释中:集体宿舍\公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水,要按照公共建筑的要求进行.8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;问:一个5层,体积9000立方的宿舍在8.3.1条里应该占哪一条?

GB50016-2006 8.3.1应设置DN65的室内消火栓:
(4) 超过5层或体积大于1W立方的办公楼\教学楼\非住宅类居住建筑等其他民用建筑.
P 298页条文解释中:集体宿舍\公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水,要按照公共建筑的要求进行.

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;

问:一个5层,体积9000立方的宿舍在8.3.1条里应该占哪一条?


免费打赏
leoyf
2007年08月09日 10:01:57
2楼
自己顶个
回复
jinhui020222205
2007年08月09日 10:05:15
3楼
按第4条考虑,不设置室内消火栓。
回复
zzx1354
2007年08月11日 11:31:32
4楼


恩.可以不设.审图的也不会提问题.
但是你的体积有9000多,接近10000了,有点悬.
回复