出风口送风太小怎么办?
kulling
kulling Lv.7
2007年08月09日 08:13:23
来自于中央空调
只看楼主

一条16米长的风管,有四个下送风口,四个侧送风口,空调箱连接部分未设集风箱,有一个畸形的大小头,在靠近空调箱的风口风速很小,而在末端的风口风速很大,请问是不是风管变径的问题呢?我现在在前面的几个风口加上挡风板后效果会不会好点呢?

一条16米长的风管,有四个下送风口,四个侧送风口,空调箱连接部分未设集风箱,有一个畸形的大小头,在靠近空调箱的风口风速很小,而在末端的风口风速很大,请问是不是风管变径的问题呢?我现在在前面的几个风口加上挡风板后效果会不会好点呢?
免费打赏
kulling
2007年08月09日 10:39:09
2楼
奇怪了,怎么没人理 我呢?是不是我的问题很烂啊,你肯定说加个风量调节阀就行了,把风量大调小一点就行了!但是这个工程本来就小,保温什么的都做好了,如果再去加阀们,那也太划不来了,我想弄个简单的方法!
大虾们正眼瞅瞅啊~~~
回复
大雪漫天
2007年08月09日 15:51:03
3楼

应该可以,你应该在末端风口加调节阀,你可以做抽拉式的封口!
回复
kulling
2007年08月09日 16:17:05
4楼
恩,我加装了几个导流片,今天下午去试了一下,效果还可以,业主也觉得满意了!呵呵,太爽了!
回复

相关推荐