请教关于防爆探测器的兼容问题
xuhuankun
xuhuankun Lv.2
2007年08月08日 23:21:55
来自于防雷减灾
只看楼主

我公司已跟近一年的一工程,是一个已有建筑改为工厂的.因原建筑已有一套消防,现在全部产品均采用原来的品牌(东莞方达),其中有几个房间需用防爆的烟感,但该厂无防爆产品,又不兼容其他品牌。请问有什么办法解决。能用一个输入模块带一个其他厂家的防爆探测器吗?

我公司已跟近一年的一工程,是一个已有建筑改为工厂的.
因原建筑已有一套消防,现在全部产品均采用原来的品牌(东莞方达),其中有几个房间需用防爆的烟感,但该厂无防爆产品,又不兼容其他品牌。请问有什么办法解决。能用一个输入模块带一个其他厂家的防爆探测器吗?
免费打赏
zjmzjm1024
2007年11月16日 09:46:23
2楼
可以这样做,但必须将探测器的断线也要给模块,另外探测器要是本安型的话还要加安全栅,隔爆的就不需要了
回复
xuhuankun
2008年02月24日 21:32:16
3楼
谢谢