请问三角形接法属于并联还是串联
liujunren729
2004年10月27日 16:51:30
只看楼主

电容三角形接法,它的计算公式是什么?请指教!

电容三角形接法,它的计算公式是什么?请指教!
免费打赏
liujunren729
2004年10月27日 18:00:09
2楼
如果是星型接法,那么它的电容计算,怎么计算,而且选用数量是20个,是按三相计算,还是单相呢?例如需供200KVA,容量为20的电容(单相容量),那么需要多少个呢?
回复
nlb
2004年10月27日 18:48:52
3楼
用20kvar的电容器构不成200kvar的电容器组,这些电容器要分成三组,如每组三个是180kvar,如每组四个是240kvar.
电容器组如采用星形接法,要选用 U/根号3 电压等级的。
回复
fitman
2004年10月28日 00:54:55
4楼
同意楼上的说法.实际电容器生产出来就决定了接线的方式,用户按其方式接线,容量就是直接相加,不用多考虑.
回复
遵义
2004年10月28日 14:20:47
5楼
三角形接法电容器应并联在线路中,10×20kVar=200kVar。如采用星形并联在线路中,容量只有1/3额定容量。
回复
nlb
2004年10月28日 18:53:25
6楼

这个说法不对吧.
回复
fitman
2004年10月28日 21:45:53
7楼
如果电容器的额定电压为线电压(大部分的低压电容器),强行接成星形,则容量只剩三分一.
回复
liujunren729
2004年10月29日 08:36:52
8楼
我也稍微看了些书籍,三角形是在380系统应用,如各位所说是生产出来就固定了,在10V单相可多,所以请教,以解困惑多日的三角形接法属于并联还是串联的计算方法?
回复
fitman
2004年10月29日 09:06:02
9楼
三角形接线与星形接线并不属于简间的串并联方式。它们之间的转换所有电路分析的书都有,看看就明白。10KV的电容器一般为单相,电压为11/根号3,只能用星形接线(三角形接线的单相电容器额定电压为10.5kV,但已很小使用,规程亦不提倡使用)。容量的计算是直接把各台电容器的容量加起来就是了。
回复

相关推荐

APP内打开