本人小菜,刚进设计院工作,在做建筑电气的照明设计时,对于LPD、照度还不能很好的把握。所以想问问大家一般是怎么做的?比如:知道一房间的面积、用途,也可以查出房间的对应照度。还有LPD值,包括现行值(目标值)。该怎样去确定灯具的数量及功率呢?既要满足照度要求,又要不超过LPD值。我看书上,是先按照规范上的照度,去计算灯具的数量。确定灯具数量以后,再反过来验证照度、LPD。直到满足规范为止。如果这样做,一是很麻烦,不同的房间都要去计算,时间来不及;;二是就算去计算了,但好多参数都不好确定,比如利用系数。

本人小菜,刚进设计院工作,在做建筑电气的照明设计时,对于LPD、照度还不能很好的把握。所以想问问大家一般是怎么做的?
比如:知道一房间的面积、用途,也可以查出房间的对应照度。论坛的各位高手,希望能指点指点我一下,谢谢了。
免费打赏
klose1818
2012年11月30日 10:05:00
2楼
没那么麻烦 你主要卡一下LPD值就好了 审图的一般就查这个
回复
jkhzy
2012年11月30日 12:58:13
3楼
正解:只关心LPD。满足这个在做灯具
回复
pig2013
2012年12月02日 18:57:19
4楼
照明这一块其实也不麻烦 关键看你设计院有没有ios这些节能检查,按深圳有ios的照明画法是先用照度规范04版查出房间照度 算出房间面积 根据公式查出灯具数量 再返回看lpd有没有超 超就减少灯具数量 最后布灯 一般照度要求10%左右起伏 少于10个灯具可以适当超过。这种做法看起来比较完善 但是事实上 04版照度规范也存在一些不适当的地方 照度不一定非常的合适 而且有些地方含糊不清,就算按照此做法,也只能说是做个大概。一般广州这边的做法是压住lpd值来做,对于照度倒是没多大要求 甚至灯具图例的参数里面没有光通量参数 其实这种做法也是一样 因为灯具发光效率都是差不多 就如100lx对于5w/m2 、200lx对于8w/m2 等等 你压住88w/m2 选适合的灯具 照度也是差不多 。也就是说 总结一点 关键把握住LPD这个值 不超 审图没话说!
回复
怂糖糖
2012年12月03日 09:21:15
5楼


你的计算步骤是对的,这样的迭代计算能最终计算出合适的参数,不过确实比较浪费时间。建筑电气中,选取的光源、灯具的类型应该很多,同时可以配合辅助照明、局部照明等手段来满足,不像工业厂房的照明比较局限。此外还有很多计算软件比如浩辰、天正上面都有相应的计算软件,对于建筑电气可以好好利用。
回复
gd.h
2012年12月03日 09:59:41
6楼


学习啦
回复
love87dream
2013年11月29日 09:09:53
7楼
klose1818 发表于 2012-11-30 10:05 没那么麻烦 你主要卡一下LPD值就好了 审图的一般就查这个请问LPD值是灯具数量乘以灯具功率再除以面积的值吗?
回复
tune36
2013年11月30日 10:26:29
8楼
利用系数可参见《建筑电气设计常见及疑难问题解析》李蔚 P72
回复
pawan
2014年01月09日 19:52:08
9楼
学习了!:lol:lol:lol