请教做过北方工程的兄弟姐妹
ljkenny1981
2007年08月08日 15:31:08
只看楼主

商场,在内蒙古(靠近北京),冬天采用VRV,消火栓及喷淋如何作比较好1. 冬天晚上VRV肯定要关的,消火栓作电伴热?2. 喷淋作预作用?还是作湿式+电伴热?请指点

商场,在内蒙古(靠近北京),冬天采用VRV,
消火栓及喷淋如何作比较好
1. 冬天晚上VRV肯定要关的,消火栓作电伴热?
2. 喷淋作预作用?还是作湿式+电伴热?
请指点
免费打赏
loginjw231
2007年08月08日 16:29:48
2楼
说具体点,你这个问题我要回答的话,应该可以写成论文了.首先说清楚你的设计情况和要求,二个是你是要改变现用的设计和施工理念吗?三是你认为你应该怎么做我才能给结情况给你意见.回复后我会解答的.我明天12:00前给你答复前提是你要说清楚好吗?
回复
ljkenny1981
2007年08月08日 16:52:42
3楼
谢谢兄弟了 我同学的项目 晚上我来叫他补充补充
回复
blueheyi
2007年08月08日 20:24:56
4楼
回复loginjw231:这个项目所在地属于严寒地区,不在ljkenny1981所说的内蒙(靠近北京),而是在陕西的榆林(靠近内蒙)。就一单独地下室(地上为广场),该地下室划分为3个部分:1、地下车库;2、地下商铺;3、设备用房(此房间略过不提),现在我不清楚此地下车库和地下商铺的喷淋系统是采用普通的湿式系统,还是预作用系统?(因为作为商铺,冬天晚上下班后空调肯定都会关掉,这样就会造成环境温度会低于4摄氏度,可能造成管网里结冰。另外车库是不采暖的,更有可能出现此种情况)。初次接触北方项目,不知道北方习惯做法,请教了几位专业人士,有的说可以采用普通喷淋系统,仅仅在入口处加电拌热措施即可;也有的说要采用预作用系统,在下难为的很,请法师们不吝赐教!
回复
blueheyi
2007年08月08日 21:36:51
5楼
另:请教一下严寒地区消防水池如何保温?
回复
bjjiahong
2009年07月01日 11:05:35
6楼
北京是半强制使用电伴热的 地下车库的管线

具体 按照当地最低温度 我估计 20个厚的橡塑保温 然后里面做上电伴热 就可以了 伴热 根据管线的粗细 一般消防用 15瓦一米问题不大
回复
ztazksh
2009年07月01日 16:17:25
7楼
用30mm厚离心玻璃棉保温,都一样,不用电伴热。
有规定 在管网不超过2000L下,温度在4°c以下和70°c以上必须用干式系统

[ 本帖最后由 ztazksh 于 2009-7-1 16:19 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开