2楼
可改电缆,具体查载流量表.
回复
3楼
怎么叫没有安全距离了,说说看?我觉得能不改就不改。
回复
4楼
安全距离这种说法不太准确,它指的是,按照规范距楼顶的最小距离,好象至少要10mm,不知道对不对,反正就这意思.
回复
5楼
可改电缆,具体查载流量表.
我再请教一下,除了查表,能通过计算得到吗,能介绍一下方法吗?
回复
6楼
那么,母线槽一般安装多高呢?
回复
7楼
母线槽是全密封的,不知道你是使用的空气型还是密集型,如果是密集型的,应该不存在什么安全距离吧!即使有安全距离也只能是接头或者转接箱吧?
回复
8楼
回复
9楼
以下是引用fcw2008在2007-08-08 14:00:21.0发表的内容:
因其他专业的管道线路原因,原定过母线槽的路由已经没足够的安全距离了,能否将这段母线改为电缆啊?母线2000A,应该用几根多大的电缆,请各位同仁指教.
可以选300的电缆啊
回复