城镇污水厂调试问题,大家一起讨论讨论
yyq0404
yyq0404 Lv.5
2012年11月28日 14:55:02
只看楼主

小弟最近正在调试一个城镇污水处理厂,每天2万方的工业废水,1万方的生活污水,进水COD大约在150mg/l,BOD 40mg/l,氨氮27mg/l,总氮45mg/l,总磷2.5mg/l左右,ph 7.9,ss 100mg/l。采用的是A/A/O工艺,现在厌氧池溶解氧浓度:0.4mg/l,缺氧池溶解氧浓度:0.3mg/l,好氧池溶解氧浓度2.5mg/l,污泥浓度3500mg/l,二沉池污泥回流至厌氧池,回流比80%,硝化液回流至缺氧池,回流比400%。出水水质COD大约在70mg/l,氨氮1.7mg/l,总氮40mg/l,总磷1.9mg/l左右,ph 8.14,ss 18mg/l。出水要求达到一级A标准。

1、为什么厌氧池的溶解氧比缺氧池还高?
2、总氮、总磷几乎没有去除率
3、如何控制才能使出水达标?
望各位前辈发表您的高见,帮小弟解除以上困惑。不胜感激。
免费打赏
yyq0404
2012年11月28日 16:31:53
2楼
没人支持吗 自己顶一下
回复
gongguoxiang
2012年12月26日 16:08:52
3楼
二沉池的污泥回流到厌氧池时,间隔时间长点,个人认为你二沉池的污泥在没达到厌氧状态,回流的污泥含氧量高
回复
lirunxuan
2012年12月30日 11:53:02
4楼
觉得是污水在厌氧池的停留时间较短
回复
li124818170
2013年03月25日 10:26:20
6楼
1.污水碳氮比例不协调,COD含量较低
2.污泥浓度偏高
3.二沉次污泥回流比高
4.硝化液回流比高
回复
春风拂面
2013年03月27日 11:10:20
7楼
1、为什么厌氧池的溶解氧比缺氧池还高?
这个很大程度上应该是回流污泥浓度低,携带大量氧气所致。建议适当降低回流比,增加回流污泥浓度。另外就是降低生物池末端DO,不要太高,1.5就够了。前端DO可以高一些。
2、总氮、总磷几乎没有去除率
碳源明显不足,所以反硝化效果很差,除磷效果也不好。脱氮要求BOD/TN大于4,你的小于1。建议重点控制TN,TP可以通过投加化学药剂的方法去除。实在没办法就加一点碳源吧。
3、如何控制才能使出水达标?
见2
回复
sumolian
2013年03月31日 20:45:33
8楼
碳源不足,外加碳源。效果要好的话加甲醇,要经济点的话加点淀粉厂、糖厂的高浓度有机废水
回复
liuh198603106556
2013年04月01日 16:22:56
9楼
lonelyboy2000 发表于 2013-3-27 11:10 1、为什么厌氧池的溶解氧比缺氧池还高?这个很大程度上应该是回流污泥浓度低,携带大量氧气所致。建议适当 …好经验,学习了
回复
lms110118
2013年04月09日 09:07:40
10楼
lonelyboy2000 发表于 2013-3-27 11:10 1、为什么厌氧池的溶解氧比缺氧池还高?这个很大程度上应该是回流污泥浓度低,携带大量氧气所致。建议适当 …学习了,讲得很有道理,多跟前辈学习,还有很多不懂的
回复
jianrent
2013年04月09日 13:01:09
11楼
7楼老兄说的很对头
回复
jianrent
2013年04月09日 13:02:22
12楼
你那里进水碳源明显不足。所以生物脱氮效果不好!
回复

相关推荐