梁的挠度为何差那么多?
gangjinyuhunningtu
2004年10月27日 13:20:24
只看楼主

SATW-8中,分析结果图形和文本显示中梁的弹性挠度与梁平面画法中的梁的挠度差别那么大?有的是根本区别,我问过很多人,他们说图形显示中梁的挠度是对钢梁说的,画图中的才是对钢筋混凝土,这种认识对吗?

SATW-8中,分析结果图形和文本显示中梁的弹性挠度与梁平面画法中的梁的挠度差别那么大?有的是根本区别,我问过很多人,他们说图形显示中梁的挠度是对钢梁说的,画图中的才是对钢筋混凝土,这种认识对吗?
免费打赏
cuiweiling
2004年10月27日 14:08:26
2楼
我觉得分析结果图形和文本显示中梁的弹性挠度是理论配筋时所产生的挠度,而梁平面画法中的梁的挠度是梁钢筋归并后实际配筋产生的挠度。
一般情况下,我只看裂缝,如果裂缝满足要求,挠度一般是满足的。
我说的对不对,仅供你参考。
回复
gangjinyuhunningtu
2004年11月17日 18:18:52
3楼
我问了编程的,弹性挠度针对纲结构的,
回复
ghostzzm
2004年11月17日 18:46:13
4楼
赞成2楼的 说法!
回复
szcj815
2004年11月17日 19:18:10
5楼
2楼的 说法是对的,混凝土是弹塑性, 带裂缝工作的
回复
真诚朋友
2004年11月17日 19:33:18
6楼
二楼说得对。
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月27日 11:26:49
7楼

真的假的?
回复
xiaohou777
2006年06月27日 15:04:25
8楼
<pkpm新天地>06第三期有一个说明,针对井字梁挠度
回复
bbxh2006
2007年04月24日 14:24:17
9楼
二楼说的只是一般的结构而已,相对于重要的结构部位,应严格以挠度控制,像转换梁等、一般控制在1/400,像跨度较大的楼盖也应相应严格控制挠度
回复
luozz
2007年04月24日 17:10:12
10楼
一般情况下,后面画图时候的挠度是前面弹性挠度的2倍
回复

相关推荐

APP内打开