请教:直埋供热管道敷设于住宅区路面下需要做加套管吗?埋深1米可以吗?(住宅区有汽车库的),还有检查井位置实在不够,能否做的比图集上的尺寸小些?谢谢了啊!急急
请教:直埋供热管道敷设于住宅区路面下需要做加套管吗?埋深1米可以吗?(住宅区有汽车库的),还有检查井位置实在不够,能否做的比图集上的尺寸小些?谢谢了啊!急急
2楼
直埋保温管道是由钢管、聚氨酯硬泡沫塑料,聚乙烯外护管、报警线,支架组成。各种管径的管子距车行道和非车行道的距离都有具体的规定,应该好好的查一下手册。
实际上我们设计时有很多情况是不允许我们满足图集上的要求的,还是要根据现场定!!!
回复
3楼
套管肯定要加的,然后要考虑路面做法和冻土深度等,条件不允许也要尽量满足规范的啊!
回复
4楼
哪个规范上写的~~~
回复
5楼
套管好像要加的。记得有一次听讲座,老师讲的。
回复
6楼
不需要加套管,我们这儿,玻璃钢外护层,穿过路面,从来不加套管,没出问题。
回复
7楼
其实,我感觉都埋的这么深了,根本就不需要加套管。有时候有一些实际工程就是没有法子和图集一样,图集是大众情况。我觉得如果不是违背原则性的问题,可以根据现场进行处理。
回复
8楼
如果是敷土深度为1m的话,不用加套管的,加套管就太保守了吧!
回复
9楼
看直埋规程吧!CJJ/T 81-98,写的挺明白的
回复
10楼
要么加套管,要么埋地深些,不然要是真的被压折了,修复起来是很费劲的 ,而且还会影响生产和使用
回复
11楼
不用+ 我们今年施工用的DN219发泡管 才800深 而且我们是穿3类街道 并且我们是在哈尔滨 冻土都不怕
回复