疏散指示的接法
xwy
xwy Lv.3
2004年10月27日 10:54:19
来自于照明工程
只看楼主

请问:疏散指示和出口指示是接入应急电源还是接入普通照明电源呢?

请问:疏散指示和出口指示是接入应急电源还是接入普通照明电源呢?
huanyuting
2004年10月27日 10:54:31
2楼
应该单独的一条回路吧
回复
huanyuting
2004年10月27日 11:11:57
3楼
火灾应急照明和疏散指示标志的电源可以是柴油发电机组、蓄电池或电力网三种类型中任意两种的组合。可以集中供电,也可分散供电。对于集中布置的大中型建筑,多用集中式供电,总配电箱设在底层,以干线向各层照明配电箱供电,此时的火灾在应急照明无论是从专用干线分配电箱取得,还是从与正常照明混合使用的干线分配电箱取得,在有应急备用电源的地方,都要从最末级的分配电箱进行自动切换。对于分散布置的小型建筑物内供人员疏散用的应急照明装置,一般由小型内装灯具、蓄电池、充电器和继电器组成,当交流电源正常供电时,一回路点燃灯管,另一回路通过充电电路以小电流给镍镉蓄电池组连续充电,当交流电源因故停电时,控制电路自动接通逆变电路,将直流电变成高频高压交流电,切断原有回路,转入应急照明状态,一旦交流电恢复,控制电路自动转换到正常情况,同时,充电电路给蓄电池组重新充电。
回复
雨过天晴
2004年10月27日 12:51:35
4楼
疏散指示和出口指示照明都属于应急照明的一部分,当然是带入应急照明电源。
回复
yh778yh
2004年10月27日 15:09:24
5楼
支持3楼的说法!
回复
高风
2004年10月27日 15:31:46
6楼

应该如此
回复
shs_red
2004年10月29日 10:43:05
7楼
我也同意4楼的说法
回复
gsh2004
2004年10月29日 10:49:53
8楼
有时接一般照明,但灯具要自带蓄电池,
回复
redcircle
2004年10月29日 13:20:48
9楼


工程很小,压根就没有应急电源,只能接入普通配电箱的一个回路,灯具本身加配蓄电池。
回复
mnjcomcn
2006年12月01日 18:13:45
10楼
回复
mnjcomcn
2006年12月01日 18:14:09
11楼
这样可以了
回复

相关推荐