HELP,这题怎么算的啊
zf1896
zf1896 Lv.2
2007年08月08日 08:10:26
只看楼主

某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)

某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。(解答Id=16.324 A)
免费打赏
gaosiso
2007年08月08日 09:15:20
2楼
根据电力工程电气一次设计手册80页公式(3-1)
Ic=1.732*60*100*3.14*(0.005*100/1000)=16.32A
回复
wzy197303
2007年09月10日 14:34:43
3楼
谢谢
回复