断路器前面加刀开关有必要么
lu_wenhe
lu_wenhe Lv.2
2004年10月27日 09:01:34
来自于断路器
只看楼主

现在有很多设计图纸在NA1系列断路器作为作为主进时,一般都在前面加HB13BX系列刀开关,只是为了有明显断开点么?还是有其他方面的原因。尤其在箱变中要求时,空间布置和母线制作有些困难。

现在有很多设计图纸在NA1系列断路器作为作为主进时,一般都在前面加HB13BX系列刀开关,只是为了有明显断开点么?还是有其他方面的原因。尤其在箱变中要求时,空间布置和母线制作有些困难。
免费打赏
victoryps
2004年10月27日 10:35:57
2楼
如果主进断路器是抽出式,则没有必要加装刀开关
回复
huanyuting
2004年10月27日 10:51:25
3楼
按照规范是需要的
回复
huanyuting
2004年10月27日 10:51:52
4楼
为了形成明显的隔离
回复
遵义
2004年10月28日 14:33:49
5楼
如果是NA1是固定式,加刀是为了检修。如果是抽出式,就没有必要。可参考GGD2同GGD3的一次方案图中的受电方案。
回复