高低压开关柜上的电压表反映的是线电压还是相电压??
goumin
goumin Lv.7
2007年08月07日 10:59:09
只看楼主

如题

如题
lilin1017@co163
2007年08月07日 11:43:08
2楼
是线电压
回复
ronaldinho
2007年08月07日 12:02:42
3楼
当然是线电压喽,高压没有相电压
回复
andyzhang1115
2007年08月07日 12:13:00
4楼

谁说没有的,中性点直接接地的系统就有!苏州工业园区就是20KV中性点直接接地系统。相电压为11.5KV
回复
hyderfas
2007年08月07日 13:59:57
5楼
根据你单位安装的电压互感器类型确定,一般来说,可以测量线电压、相电压。 可以采用6个表分别测量3相的线电压和相电压,也可以用一个表加测量转换开关测量3相的线电压、相电压。一般采用后一种比较多。
回复
lingxuct
2007年08月07日 14:17:48
6楼
通常装有电压转换开关时为一个电压表,线电压和相电压都可以显示,没有电压转换开关时,大多数显示线电压,但也有显示相电压的,根据需要定。
回复
简单信
2007年08月08日 15:57:00
7楼
一般情况,都是线电压,很少测量相电压!
回复
luofen
2007年08月08日 16:36:04
8楼
我们单位都是测量线电压的,有转换开关的也只是分别测量三个线电压
回复
gaoya198697
2007年08月08日 16:36:16
9楼


支持了
回复
gaoya198697
2007年08月08日 16:39:37
10楼
补充,因为我厂做的高压开关柜里面中性点不接地,所以测的电压是线电压
测线电压和相电压应根据所要求的有所不一!
回复
oboawxb
2007年08月08日 18:01:52
11楼
是线电压,转换开关分别测量三个线电压.
回复

相关推荐

APP内打开