本公司购置了几台低压无功补偿装置,采用可控硅投切的,串了6%的电抗。现就使用中出现的以下两个问题向大家请教:问题一:可控硅总是被击穿,是怎么回事?问题二:门板上的部分放电指示灯为什么不管是在投切还是不投切状态下都是亮着的,关闭电源方不亮。而可控硅上也有个指示灯,投入的时候是亮的,不投则不亮。本人是个新手,希望各位前辈多多指教!感谢!!!
本公司购置了几台低压无功补偿装置,采用可控硅投切的,串了6%的电抗。现就使用中出现的以下两个问题向大家请教:
问题一:可控硅总是被击穿,是怎么回事?
问题二:门板上的部分放电指示灯为什么不管是在投切还是不投切状态下都是亮着的,关闭电源方不亮。而可控硅上也有个指示灯,投入的时候是亮的,不投则不亮。
本人是个新手,希望各位前辈多多指教!感谢!!!
2楼
’可控硅击穿’,既然串了电抗器,应该谐波电流比较大,原因比较多;可能是可控硅电流选的比较小没有宽余.也可能谐波特性与所选电抗器配置不当.
‘部分放电指示灯为什么不管是在投切还是不投切状态下都是亮着的’有两种可能:1可控硅以被完全击穿,2通过可控硅的感应电压偏高由于你用的是放电灯只要有50V左右电压灯都会亮的,你可以用表测量开关出现端。如是第一种情况必须更换,第2种情况则没什么问题。
‘可控硅上也有个指示灯,投入的时候是亮的,不投则不亮’应该是正常的。
建议你把开关厂家说出来,以便分析,因为各个厂家厂家产品性能都不同。
回复
3楼
指示灯是380V的,直接与电容器相连的。50v的话不应该有那么亮啊!
回复
4楼
以下是引用co03221在2007-08-07 14:12:50.0发表的内容:
指示灯380V的,直接与电容器相连的。50v的话不应该有那么亮啊![/quote
是可控硅击穿
回复
5楼
那可控硅上面的哪个指示灯,在手动投切显示又是正常。
回复
6楼
呵呵!!!受教
回复
7楼
经过测量,出现此现象为电容器损坏
回复
8楼
原来如此!
回复