求助!!!!!!!!!
adminarchzk
2007年08月06日 22:07:19
只看楼主

在施工中碰到棘手问题,请教下大家:在电气设计总说明中 有指出插座用安全插座,但在后面的图例中表示 AP86Z223 10N 现施工单位安装了普通的插座(不带安全门),而规范要求1.8M以下必须使用安全插座,请问如果要换插座。是施工单位的责任吗?做为建设方,要出费用吗?

在施工中碰到棘手问题,请教下大家:
在电气设计总说明中 有指出插座用安全插座,但在后面的图例中表示 AP86Z223 10N 现施工单位安装了普通的插座(不带安全门),而规范要求1.8M以下必须使用安全插座,请问如果要换插座。是施工单位的责任吗?做为建设方,要出费用吗?
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年08月07日 09:52:42
2楼
施工单位当然要负主要责任。一般来讲,设计图纸中标注的产品型号只是用来参考的,施工中没有必要必须按照他来做,而且发生图纸矛盾的时候,一般也应该以设计说明为准,特别是图例,在图纸的解释顺序中是排最后的。
最重要的一点,规范规定在必须使用带安全门的插座,图例中型号错误这是作为一个有经验的承包商可以发现的错误.
所以一般出现这种情况,建设方不需要支出额外的费用,这个属于质量不合格整改,损失由施工单位自己承担.
回复
demon_flash
2008年07月30日 10:20:23
3楼
楼上的说的好,谢谢指点
回复

相关推荐