32楼
fffffffffffffffffffffffffffffffff
回复
33楼
:) :lol :victory: :) :lol
回复
34楼
下载成功,谢谢楼主的无私奉献!:handshake
回复
35楼
点评:审查方法在哪儿?只看到审查内容,且比较凌乱。
做为参建单位,通常审查重点是不一样的。施工单位重点是看有无影响施工、相互矛盾或者遗漏的地方,如柱、板、墙的结合处,钢筋过密,砼如何浇筑?电管是不是采用JDG,以方便施工。至于电梯井照明有没有,楼板荷载是否满足要求,等等,是不关心的。
而监理单位的重点一般在设计深度、使用功能是否满足设计任务书或者建设单位的要求;国家强制性条文的响应;图纸前后呼应、专业交圈等方面。有实力,有信誉的监理单位,审图比较负责、比较全面。
所以,楼主没有区分审图主体,编出来的审图方法和内容脱离了实际。另外,内容杂论,没有条理性,网友看了,仍然不会审图。
再有,审图一般分为程序性审图和实质性审图。
回复
36楼
:time: :call: 感谢楼主
回复
37楼
:) :) 感谢楼主
回复
38楼
谢谢楼主 感谢楼主
回复