地下车库排烟这么计算对吗?
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年08月06日 18:41:49
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库,我按照一个防烟分区的体积*6次算出排烟量(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97中8.2.4条计算确定),审图得人告诉我应该用建筑面积*60来确定(担负一个防烟分区),我给他解释,他却告诉我那是在算汽车的排尾气的算法,郁闷,我一直坚持我是对的,大家再给我确定一下.

地下车库,我按照一个防烟分区的体积*6次算出排烟量(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97中8.2.4条计算确定),审图得人告诉我应该用建筑面积*60来确定(担负一个防烟分区),我给他解释,他却告诉我那是在算汽车的排尾气的算法,郁闷,我一直坚持我是对的,大家再给我确定一下.
免费打赏
f_jg2003
2007年08月06日 18:54:56
2楼
找规范啊:
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
回复
cuiyanli0504
2007年08月06日 20:54:35
3楼
你可以按6次计算,但是计算出来的排烟量大于30000立方米每小时时,按计算出来的排烟量取值。若计算出来的排烟量小于30000立方米每小时时,则按不小于30000立方米每小时计算。
你计算出来的排烟量肯定是小于30000立方米每小时。要不然审图公司不会提意见的。
回复

相关推荐