我知道小型发电机的功率因数是滞后,一般为0.8看到过的资料好象是发电厂大型发电机的功率因数是超前,请问对不对?请高手教导!

我知道小型发电机的功率因数是滞后,一般为0.8
看到过的资料好象是发电厂大型发电机的功率因数是超前,请问对不对?
请高手教导!
免费打赏
liu80906
2007年08月08日 12:53:33
2楼
1.发电机的额定功率因数是滞后,一般为0.8-0.9(小机组取0.8-0.85,大机组取0.9),因为发电机正常运行不但向电网提供有功,同时也要向电网送出无功(最起码也要提供本机组升压变的无功损耗)。
2.出于电网调压需要,“发电机运行规程”规定新建发电机应有功率因数超前0.95运行的能力。
回复
典哥
2007年08月12日 10:23:14
3楼
这主要是看电机是否具备进相运行的条件,可通过电机生产厂家提供的技术手册查得,但小型水轮发电机一般不具备进相运行的条件,但可短时间进相运行。
回复
gongwanni
2007年08月12日 19:03:59
4楼
电网的要求是滞后,以便向电网输送必要的无功,一般要求0.7~0.8
但发电机的电功率因数是完全可调的,掌握在运行人员手里。
回复
banqiao14
2007年08月12日 19:38:06
5楼
功率因数是可以调整到进相运行,但是我们为了保证机组的静稳定储备,一般运行在滞后的0.8-0.95之间,在有自动励磁调节器的情况下,可以短时运行在超前的0.95-1间。同时机组不能失去同步
回复
dennonggai
2007年08月13日 16:02:06
6楼
14.5MW/ABB发电机出力时调在0。95,长期运行没出现过问题。
回复
yjr888
2007年08月13日 19:00:11
7楼
学习中!

我个人认为,如果是建筑物中备用发电机组,功率因素般取0.8
回复