去年的专业考题这样计算对吗?急讨论急讨论
song69
song69 Lv.2
2007年08月06日 18:05:12
只看楼主

14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为? 分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。 我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s

14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?

分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。
我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s
上面这计算不对吧
Q全热=Q潜热+Q显热
应该这样才对GX1.01X8=Q- W(2500+1.84xt为室内温度才对吧)谁能解答?

13 一空调房间冬季送热风,室内要求20度,50%,余热-12kw、余湿15kg/h,送风量5000kg/h均已知,求送风温度。(不允许用h-d)图。
分析: 这道题和上午的14题有些类似
先用 Q/G求出Δh,再用W/G求出Δd
因为Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh,Δd代入就可求出Δt,送风温度=20度+Δt

上面这计算不对吧
Q全热=Q潜热+Q显热
应该这样才对GX1.01X(-Δt)=-Q-W(2500+1.84xt为室内温度才对吧)谁能解答?
上13,14题两种计算公式结果一样,那个计算原理更正确?
免费打赏
ren3x4t
2007年08月07日 08:09:27
2楼
上13,14题两种计算公式结果一样,计算原理一样
回复
lijianqiang1979
2007年08月07日 08:41:02
3楼
Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)

如果湿量变化的话,这个公式是不对的,他只适合与热量和湿量一个
发生变化的时候
回复
lijianqiang1979
2007年08月07日 09:03:49
4楼
我算了一遍,结果大概一样!!
不过我认为第一种算法不妥
Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt) 此公式不精确!!!

那位大侠在指点一下

回复
ren3x4t
2007年08月07日 16:47:01
5楼
GX1.01X(-Δt)=-Q-W(2500+1.84xt, xt不为室内温度,除湿时温度变化,湿量温度不为室内温度,为室内露点温度
上13,14题两种计算公式结果一样,计算原理一样,不精确!!!
回复
ren3x4t
2007年08月07日 16:49:09
6楼
我算了一遍,结果大概一样!!湿量太小
回复