XGN2 1250A的回路电阻是多少?;
XGN2 1250A的回路电阻是多少?;
免费打赏
xqh62783988
2007年08月09日 09:00:29
2楼
你要看你公司XGN2上面型式试验报告上,做的时候是按多少做的,每个公司都不一样的
回复
汤逊
2007年08月09日 19:11:38
3楼
是31.5kA?25kA?还是40kA?
主母线多大?铜排还是铝排?断路器是SN10?ZN28?还是VS1等?
是进线方案?出线方案?联络方案?还是母线提升方案?
这都有区别的。
回路电阻不是一个固定的数值。
回复