请教 柱与梁砼强度等级级差是多少
tjg0851
tjg0851 Lv.4
2007年08月06日 11:26:15
只看楼主

柱与梁砼强度等级级差是多少,规范上有规定没有?1、在高层结构设计中,柱砼强度等级选用C50,而梁板砼强度等级选用C35可计算下来,是否有必要提高梁、板砼强度?2、如果板计算均按C35强度等级构造配筋,那么提高砼强度等级后,是否按45ft/fy 重新构造配筋?还是就按低强度砼等级计算出来的最小配筋率配筋?


柱与梁砼强度等级级差是多少,规范上有规定没有?
1、在高层结构设计中,柱砼强度等级选用C50,而梁板砼强度等级选用C35可计算下来,是否有必要提高梁、板砼强度?
2、如果板计算均按C35强度等级构造配筋,那么提高砼强度等级后,是否按45ft/fy 重新构造配筋?还是就按低强度砼等级计算出来的最小配筋率配筋?
免费打赏
dwshehe30
2007年08月06日 18:58:34
2楼
同问以上问题.
回复
simpledeer
2007年08月07日 19:07:24
3楼
1、实际工程中,柱与梁板混凝土强度等级相差一到两个等级比较常见,不需要提高梁板混凝土强度等级,对节点区的混凝土提出要求即可,例如柱与梁板相差一个等级时,可以不作专门处理;柱与梁板相差两个等级时,节点区按柱混凝土强度等级浇筑,节点区外在梁端设置钢丝网隔离带。相差三个等级或以上的话,我个人意见还是调整到相差两个等级比较好。

2、如果提高了梁板的混凝土强度等级,应按45ft/fy 重新计算构造配筋的最小配筋率。9.5.1是强条,大意不得。而且请留意一下注释,混凝土强度等级大于C60时,最小配筋率还得增加0.1。
回复
kbpkk
2007年08月09日 15:15:44
4楼
梁与柱的砼强度等级从来就没有限制,只是比较接近时不要故弄玄虚,做成相同罢了.否则该多少就是多少,至于梁,柱节点处,规范要求的有点偏严格.如果柱高于梁不多的话,完全可以同梁!
回复
tjg0851
2007年08月21日 14:11:58
5楼
级差规范上没有规定,按理说级差可以大!

个人认为9.5.1是强条不合理!

谢谢各位
回复
pengreal12
2007年08月21日 23:09:06
6楼
相差等级最好不要超过2级
要不节点区施工难度太高
回复
zhanliangen2007
2007年08月24日 19:37:54
7楼
同意六楼的说法,实际操作的时候也是这样的
回复
afei_pal
2007年09月10日 08:52:06
8楼
学习
回复
cxx0917
2007年09月25日 14:47:22
9楼
柱与梁砼强度等级级差的关键在与节点区的处理:如两者强度差别太大(比如20MPA以上,在超高层中常见),如要求节点区混凝土采用高强度混凝土,在施工时非常麻烦而且质量不易保证,而采用低标号混凝土则节点区强度无法满足。ACI规范中有在节点区附加短筋的做法,但也是仅适用于中柱(轴压为主),对边柱未必适用。另外,个人认为梁板混凝土等级不宜太高,不经济且容易开裂
回复

相关推荐

APP内打开