本人手头上有一工程,甲方要求的是要用水源热泵及水柜机,但是只能用一个冷却塔,请问各位有什么好建议?
本人手头上有一工程,甲方要求的是要用水源热泵及水柜机,但是只能用一个冷却塔,请问各位有什么好建议?
2楼
没部题啊,可以的。
我是水源热泵厂家的,电话:029-88322185,13572000748
联系人:刘永
顺便问一下:这个工程是哪的儿啊?
回复
3楼
只要算准冷却水流量,二种设备混合后的进出水温度,就可以选择冷却塔了。
QQ16622711,可以交流一下
回复
4楼
你的这种情况是可以的,统一楼上的意见
详细咨询:qq84864769
回复
5楼
使用地点?室外温度?使用功能?有无内外区?
合理计算负荷,注意水冷柜机和水源热泵功能区的划分,选择冷却塔应注意冬、夏的冷却水流量是不同的。
回复
6楼
同意楼上的意见,能不能用关键是外部环境和系统负荷的问题!
回复
7楼
可以,主要考虑冷却塔两个机组进水温度尽量相等的问题,热泵冬季使用,夏季也用,而水冷柜机只是夏季用而已。
回复
8楼
问题不大,很多项目是可以这样设计的。
特别是工厂类的,车间可以用水冷柜机、而办公可以用水源热泵。
回复