打雷后开关跳闸问题
cwbsnowheart
2012年11月27日 15:13:31
只看楼主

现场情况大概是这样的,高压采用环网柜,两路高压进线,出线为多路,现运行三台变压器,当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作,请教,这是什么原因?当时施工时接地电阻等都验收合格。请教高手,从哪查起?或者是如何分析?

现场情况大概是这样的,高压采用环网柜,两路高压进线,出线为多路,现运行三台变压器,当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作,请教,这是什么原因?当时施工时接地电阻等都验收合格。请教高手,从哪查起?或者是如何分析?
免费打赏
huadianvep
2012年12月14日 17:02:54
22楼
查查:1)浪涌保护器有没有什么提示
2)高压避雷器型号是否选错,
3)检修时,避雷器做做试验
回复
showin3690
2012年12月30日 13:28:00
23楼
闪电怎么会降低电压副职的
回复

相关推荐