现场情况大概是这样的,高压采用环网柜,两路高压进线,出线为多路,现运行三台变压器,当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作,请教,这是什么原因?当时施工时接地电阻等都验收合格。请教高手,从哪查起?或者是如何分析?
现场情况大概是这样的,高压采用环网柜,两路高压进线,出线为多路,现运行三台变压器,当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作,请教,这是什么原因?当时施工时接地电阻等都验收合格。请教高手,从哪查起?或者是如何分析?
2楼
进行开关有过压保护?
不然就是保护装置受到干扰。
回复
3楼
高压进线带避雷器的,低压进线带浪涌保护器,这是高压柜的系统图,就是环网柜的
[
本帖最后由 cwbsnowheart 于 2012-11-27 16:09 编辑 ]
回复
4楼
图纸不完整呀,上面全是高压一次接线图,低压装的是浪涌保护器!浪涌和断路器自锁保护着吧?低压还有什么检测和保护电设备吗?
回复
5楼
解决方案:
低压进线断路器的欠压脱扣器采用延时3S的
PS1.低压浪涌保护器没动作是因为雷击的过电压没达到浪涌的额定值。
PS2.跳闸原因是雷击造成电网电压闪变,低压进线断路器欠压脱扣器动作。
PS3.不同的型号厂家的断路器所配延时欠压脱扣器延时长度不同,根据需要选购。
回复
6楼
低压就只有浪涌保护器,先剪切一部分图纸
回复
7楼
同意你的第一点回复,我也想过你的第二点情况,但是有一个问题是不是我没搞明白,闪电应该是增大电流,从而电压升高,欠压脱扣与升压也有关系吗?另现低压采用的好像是ABB的EMAX系列,本产品在这个地区使用广泛,不可能就一家有问题吧?
回复
8楼
学习了,期待正解
回复
9楼
是不是浪涌坏了呢
回复
10楼
看来你没经历过闪电。
回复
11楼
此话怎讲?
回复