电机启动方式的选折
danny_llq
danny_llq Lv.2
2004年10月24日 21:20:02
只看楼主

各位大侠,小弟是新手,有个问题向大家请教:在电机启动方式上,是采用变频器,软起动,或是星三角,有没有什么标准和要求?请多指教,谢谢!

各位大侠,小弟是新手,有个问题向大家请教:
在电机启动方式上,是采用变频器,软起动,或是星三角,有没有什么标准和要求?
请多指教,谢谢!
免费打赏
xkf
2004年10月24日 21:30:39
2楼
<通用用电设备配电设计规范>
第三节 电动机的起动
第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1. 电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
2. 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3. 制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
第2.3.4条 绕线转子电动机宜采用在转子回路中接入频敏变阻器或电阻器起动,并应符合下列要求:
一、起动电流平均值不宜超过电动机额定电流的2倍或制造厂的规定值;
二、起动转矩应满足机械的要求;
三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
第2.3.5条 直流电动机宜采用调节电源电压或电阻器降压起动,并应符合下列要求:
一、起动电流不宜超过电动机额定电流的1.5倍或制造厂的规定值;
二、起动转矩和调速特性应满足机械的要求。
回复
leedreamfly
2004年10月25日 11:31:34
3楼
鼠笼型电动机应优先采用直接启动的方式,条件见2楼所列及相应的规范。
当不满足全压启动条件则采用降压启动:
1、星-三角启动:适用于正常运行时绕组为三角形接线,且有6个出线端子的低压鼠笼型电动机。启动时电动机定子绕组接成星形(此时绕组电压为额定线电压的1/√3,启动转矩和启动电流均为全压启动时的1/3),随后将三相绕组转接成三角形。这种启动方式的启动转矩小,一般只适用于轻载启动的场合。
2、自耦变压器启动:通常用于启动转矩较高而启动电流较小的场合。
3、电抗器降压启动:适用于高压电动机。
4、软启动:在电动机启动过程中电压无级平滑的从初始值上升到全压,使电动机转矩在启动中有一个均匀增加的过程。
至于电动机的调速应视工艺过程需要而设置。
回复
danny_llq
2004年10月25日 20:07:12
4楼
谢谢2,3楼的回复!!!
回复
redsun-f
2008年07月20日 16:58:57
5楼
又学到东西了.:lol