三通这样做可以吗?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2007年08月04日 17:33:13
来自于通风排烟
只看楼主

大家看一下三通这样做可以吗?支管管径非常大。

大家看一下三通这样做可以吗?支管管径非常大。

1186219993321.JPG

xinshiji168
2007年08月04日 17:36:05
2楼
请朋友们给些意见吧?
回复
xinshiji168
2007年08月06日 12:44:25
3楼
有朋友给我建议吗?是不是支管放到变径上不太好?制作起来困难?还有这个三通的局部阻力系数我查不到,简明通风手册上没有这个尺寸的三通,一般都是直管管径要大些,我这个支管管径都接近主管了。这样合理吗?
回复
toplhc
2007年08月06日 15:07:11
4楼
手册上的三通形式是比较合理的,但是你一定要这样做也没有绝对意义的行与不行

不知道你的管路布置,只有这样布置吗?那就参考锥形三通,局部阻力系数近似取值
回复
xinshiji168
2007年08月06日 20:40:48
5楼
布局是这样的,请看一下
回复
toplhc
2007年08月07日 16:03:58
6楼
我觉得可以这样布置
回复
gongguanglong
2007年08月08日 10:48:30
7楼
最好是两个支管互相交换一下比较好.同时支管直接接在弯头上可能不好.
回复
gongguanglong
2007年08月08日 10:53:55
8楼
这样
回复
xinshiji168
2007年08月08日 12:23:51
9楼
我调整了一下,让成品仓除尘的管道沿着成品仓厂房另一个边走,管道布置是这样的,和原来那样设置比是不是要好一些呢
回复
xinshiji168
2007年08月08日 12:47:45
10楼
除尘DN1600的45°弯头曲率半径用R/D=1.5还是1好呢?
回复
gongguanglong
2007年08月09日 09:08:44
11楼
如果说能布置下,当然用1.5d的好
回复

相关推荐