此三通是错误的设计,已修改。请大家再帮忙看看后面帖子提的其他的一些问题,谢谢!
此三通是错误的设计,已修改。请大家再帮忙看看后面帖子提的其他的一些问题,谢谢!
2楼
理论上没什么不可以
回复
3楼
局部阻力系数我查简明通风手册都查不到这样尺寸的三通。怎么办?
回复
4楼
没什么问题啊,最好做到30度角。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
最好不要做的变径上.
回复
6楼
你画图就方便了。制作的时候肯定不会这样做的了。真是大开眼界啊!佩服佩服!
回复
7楼
楼上的要讽刺一边玩去。我是想学点知识,不合理的话,想请大家给点建议,我也觉得做起来不好做,在变径上接支管比较困难吗?一般都不在变径上接支管吗?谢谢!
回复
8楼
除尘管道就是这么接的。
回复
9楼
我这个就是除尘管道阿,支管接在变径管上没什么问题是吧?局部阻力系数不知道多少?
回复
10楼
实际制作有难度,建议最好不要这样画。。。。。。。。
回复
11楼
计算阻力系数就是合流(分流)三通,再加弯头再加三通...
不过你这计算风量风压平衡肯定有些难度!
还有:几个支管一定要加调节阀门哦!
回复