这样的三通允许吗?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2007年08月04日 17:32:22
来自于大气治理
只看楼主

此三通是错误的设计,已修改。请大家再帮忙看看后面帖子提的其他的一些问题,谢谢!

此三通是错误的设计,已修改。请大家再帮忙看看后面帖子提的其他的一些问题,谢谢!

1186219940305.JPG

dust2
2007年08月05日 09:18:02
2楼
理论上没什么不可以
回复
xinshiji168
2007年08月05日 18:18:44
3楼
局部阻力系数我查简明通风手册都查不到这样尺寸的三通。怎么办?
回复
hvac_2008
2007年08月05日 23:23:07
4楼
没什么问题啊,最好做到30度角。。。。。。。。。。。。。。。
回复
cjx262
2007年08月06日 10:35:51
5楼
最好不要做的变径上.
回复
ziyiyinzhe
2007年08月06日 11:03:34
6楼
你画图就方便了。制作的时候肯定不会这样做的了。真是大开眼界啊!佩服佩服!
回复
xinshiji168
2007年08月06日 12:36:55
7楼
楼上的要讽刺一边玩去。我是想学点知识,不合理的话,想请大家给点建议,我也觉得做起来不好做,在变径上接支管比较困难吗?一般都不在变径上接支管吗?谢谢!
回复
dust2
2007年08月06日 13:46:03
8楼
除尘管道就是这么接的。
回复
xinshiji168
2007年08月06日 20:29:15
9楼
我这个就是除尘管道阿,支管接在变径管上没什么问题是吧?局部阻力系数不知道多少?
回复
torlon
2007年08月06日 21:15:15
10楼
实际制作有难度,建议最好不要这样画。。。。。。。。
回复
sunyan308
2007年08月06日 21:39:07
11楼
计算阻力系数就是合流(分流)三通,再加弯头再加三通...
不过你这计算风量风压平衡肯定有些难度!
还有:几个支管一定要加调节阀门哦!
回复

相关推荐

APP内打开