对于直埋无补偿管道设计。无补偿管道是否需要设置固定支架、是否需要预拉伸、埋深的要求是什么

对于直埋无补偿管道设计。无补偿管道是否需要设置固定支架、是否需要预拉伸、埋深的要求是什么
免费打赏
mage780705
2007年08月05日 11:53:33
2楼
顶起来.
回复
zhch666666
2007年08月05日 15:48:01
3楼
三通处要设
回复
lygsh67
2007年08月07日 18:00:31
4楼
无补偿管道设计一般不设固定墩,但对管道本身应严格按照CJJ114标准制造.三通采用加强三通.支线管道应按规范要求作必要的技术处理.目前行业内DN大于500的高温水管道有很多工程实例,基本上都采用的是王刚教授的论文作为设计计算依据.
回复
vincent_nk
2007年08月08日 08:48:30
5楼
想知道权威的,具体见动力管道设计手册p270,无补偿直埋上面说的很清楚,无需固定支架。利用土壤与保温管外护层表面的摩擦力固定管道。对于位移大的部位,宜填砂或柔性材料,或设缓冲垫。