请教双曲线冷却塔水池底板伸缩缝钢筋是否需要断开
jlhnjl
jlhnjl Lv.3
2007年08月04日 09:30:08
来自于建筑施工
只看楼主

小弟正在做电站的冷却塔,具体参数如下中国石化镇海炼化分公司乙烯工程动力中心冷却塔工程为两座4000㎡逆流式双曲线自然通风冷却塔,其中每座塔高104米,刚性环挑檐外缘直径49.814米,进风口高度为7.023米,喉部高度为83.00米,喉部直径45.6米,零米直径为78.681米,通风筒体最大壁厚700mm,最小壁厚160mm。 冷却塔环基厚度为1.50米,从-2.50米至-1.00米,±0.00相当于绝对标高4.10米,环基外边缘直径86.022米,内径75.972米,环板基础施工缝沿圆周每隔30℃设置一道,共12道。人字柱支墩沿环基每隔7.5度布置一只,共48只,人字柱为预制钢筋砼结构,截面尺寸为650mm。

小弟正在做电站的冷却塔,具体参数如下
中国石化镇海炼化分公司乙烯工程动力中心冷却塔工程为两座4000㎡逆流式双曲线自然通风冷却塔,其中每座塔高104米,刚性环挑檐外缘直径49.814米,进风口高度为7.023米,喉部高度为83.00米,喉部直径45.6米,零米直径为78.681米,通风筒体最大壁厚700mm,最小壁厚160mm。
冷却塔环基厚度为1.50米,从-2.50米至-1.00米,±0.00相当于绝对标高4.10米,环基外边缘直径86.022米,内径75.972米,环板基础施工缝沿圆周每隔30℃设置一道,共12道。人字柱支墩沿环基每隔7.5度布置一只,共48只,人字柱为预制钢筋砼结构,截面尺寸为650mm。
塔筒及人字柱采用C30、F200、W8砼,环基及水池池壁采用C30、F 150、W8砼,淋水构架及中央竖井采用C30、F150、W8砼

冷却塔的水池底板设置井字型伸缩缝,划分为9个区段,伸缩缝处地梁和水池底板钢筋是否可断开,咨询设计也无明确答复,请各位专家指教。

1186191006481.jpg

免费打赏
lflf123456
2007年09月24日 08:08:02
2楼
要断开,然后用沥青麻丝塞。我做的9000m2的都是这样做的。估计你这个也行。
回复
xlre
2007年09月24日 10:10:11
3楼
肯定要断开,不然变形缝就没有意义了。
楼上说得对。
回复
dyz761122
2008年05月11日 20:58:50
4楼
肯定断开,这个我设计多了
回复
qin.jq
2008年05月12日 09:21:53
5楼
我做过6000的冷却塔,不过没有伸缩缝。还是应该问设计,如果断开,设计的节点应修改。不断开,则不需设置伸缩缝了,如3楼所说。
回复
scofieldfang
2008年05月15日 09:36:42
6楼
我也在镇海干过,不过是炼化旁边的镇海国家石油储备基地
既然是伸缩缝就肯定要断开,不过节点是需要修改的,我做的冷却塔都是石化里面生产水循环系统的小的,没见过伸缩缝,希望大家能多给些这方面的资料。
楼主是哪个公司的?我们公司还在镇海炼化的乙烯做监理呢,有机会我过去看看你和你的工程