小弟正在做电站的冷却塔,具体参数如下中国石化镇海炼化分公司乙烯工程动力中心冷却塔工程为两座4000㎡逆流式双曲线自然通风冷却塔,其中每座塔高104米,刚性环挑檐外缘直径49.814米,进风口高度为7.023米,喉部高度为83.00米,喉部直径45.6米,零米直径为78.681米,通风筒体最大壁厚700mm,最小壁厚160mm。 冷却塔环基厚度为1.50米,从-2.50米至-1.00米,±0.00相当于绝对标高4.10米,环基外边缘直径86.022米,内径75.972米,环板基础施工缝沿圆周每隔30℃设置一道,共12道。人字柱支墩沿环基每隔7.5度布置一只,共48只,人字柱为预制钢筋砼结构,截面尺寸为650mm。
中国石化镇海炼化分公司乙烯工程动力中心冷却塔工程为两座4000㎡逆流式双曲线自然通风冷却塔,其中每座塔高104米,刚性环挑檐外缘直径49.814米,进风口高度为7.023米,喉部高度为83.00米,喉部直径45.6米,零米直径为78.681米,通风筒体最大壁厚700mm,最小壁厚160mm。
冷却塔环基厚度为1.50米,从-2.50米至-1.00米,±0.00相当于绝对标高4.10米,环基外边缘直径86.022米,内径75.972米,环板基础施工缝沿圆周每隔30℃设置一道,共12道。人字柱支墩沿环基每隔7.5度布置一只,共48只,人字柱为预制钢筋砼结构,截面尺寸为650mm。
塔筒及人字柱采用C30、F200、W8砼,环基及水池池壁采用C30、F 150、W8砼,淋水构架及中央竖井采用C30、F150、W8砼
冷却塔的水池底板设置井字型伸缩缝,划分为9个区段,伸缩缝处地梁和水池底板钢筋是否可断开,咨询设计也无明确答复,请各位专家指教。