一层为商铺,二至六层为单元式住宅是否设消火拴系统
lijilei1982
2007年08月03日 21:45:41
只看楼主

一层为商铺,二至六层为单元式住宅是否设消火拴系统

一层为商铺,二至六层为单元式住宅是否设消火拴系统
免费打赏
love.cabin
2007年08月07日 11:49:59
22楼

底层商店其中一间店面已经超过300平米了,不算商业网点了,这建筑定性应该为综合楼了,商店部分和住宅部分都得设消火栓。
回复
somebody665
2007年08月07日 12:13:31
23楼
据说:新规中讲,可以不设
回复
jinhui020222205
2007年08月07日 12:33:14
24楼



不是综合楼,是商住楼。
回复
hengny
2007年08月07日 13:11:08
25楼
还是没有形成统一的认识!斑竹哪里去了?能否说说你的意见呢?
回复
stilscoline
2007年08月07日 20:00:16
26楼
可以不设,我做的项目一二层为商铺,体积超过5000立方,商铺做消火栓,住宅部分不做,审图没有提。
回复
zzx1354
2007年08月07日 20:53:12
27楼
根据新的建规,可以不设消火栓的
回复
sxwnsw
2007年08月07日 22:16:07
28楼
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
2.0.14 商业服务网点 Commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。(注:本条不是强条,可设可不设,这是我自己认为,作为消防部门卡的也不严,但是具体还要根据当地消防部门而定。)
至于体积我认为超过5000立方米就要设。
回复
rawotto
2007年08月08日 11:02:48
29楼
广州地区是要设置的,我们这里也不要设置!
回复
yzylt
2007年08月08日 11:14:06
30楼
商铺如果符合商业服务网点规定,可以不设.
回复
lakeside99
2007年08月08日 13:00:15
31楼
关键是看一层商铺的面积和防火分隔的情况,若每间面积小于300m2且用防火墙分隔的话,可以认为是住宅下的商业网点,按住宅进行防火设计,超过七层才设室内消火栓系统,本工程可不设。
回复

相关推荐

APP内打开