2007年08月03日 21:45:41
只看楼主

一层为商铺,二至六层为单元式住宅是否设消火拴系统

一层为商铺,二至六层为单元式住宅是否设消火拴系统
免费打赏
hengny
2007年08月06日 08:25:18
12楼
那如果底层商店其中一间建筑面积为400平方,整个建筑为13000立方,2-6层为单元住宅,这样的建筑住宅部分应该设置消火栓吗?
回复
jjj_yyy_sss
2007年08月06日 10:44:45
13楼
消防局审图时就告诉你了
回复
hengny
2007年08月06日 11:53:51
14楼
废话!
回复
banshanxue
2007年08月06日 12:25:24
15楼
不用设的,我做过一个类似的工程,1,2层是商铺,4~6层是住宅,只在商铺配置灭火器审图就过了。
回复
roosterwater
2007年08月06日 16:55:05
16楼
规范条文说明说的是超过七层带商业服务网点的住宅要设消火栓,没有说不超过七层是怎么操作,我觉得是按字面理解是可以不设的,但现在我这边审图的认为,如果商业部分体积超过5000那么就要设,把商业服务网点当成商店了,另外,住宅部分可以不设,我也只有按这个做了!
回复
podal123
2007年08月06日 18:08:47
17楼
当成商业服务网点,就不用设...
回复
lygirlmch
2007年08月06日 18:09:31
18楼
我认为不光要在商铺设灭火器,还要设置消防软管卷盘。“8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。”住宅就不要设置了。不过还是要看该商铺的面积是如何划分的
回复
果汁
2007年08月06日 22:33:17
19楼


设置灭火器,消火栓一般不设置。规范上没有具体要求,审图也可以过去!
回复
kflxq
2007年08月07日 08:37:10
20楼
GB20016-2006

8.3.1 .5 规定:
超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
条文解释:4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓给水系统。干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员白携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式室内消火栓给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜为70mm或80mm,消火栓口径应采用65mm。



可以不设!!!
回复
xiandaihuajuan
2007年08月07日 10:52:23
21楼
我做了一个1层商业,5层住宅,设了,审图的让我去掉.我只加的灭火器.
回复