经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?
经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?
22楼
"四、民规9.7.3条也明确告诉我们,若计及那些校正系数之后,线槽内的导体根数则不受30根的限制,但是20%(明敷时)或40%(暗敷时)的容积率依然要遵守。这条规定的潜台词是不是可以这样诠释:当导体根数少于30根,且容积率满足规范时,则线槽内的导体不再计及校正系数?!"
这就是我的疑问。
回复
23楼
具体实践中:
一、校正系数肯定应考虑,但不是规范和手册那么恐怖,理由就是“是否同时承担额定负荷问题”。
二、线槽内根数还是要适当控制。
回复
24楼
我有个想法,提出来让大家讨论一下:线槽敷设的时候,假如是同一个配电箱引出的回路,按措施的校正系数校正后的线缆的载流量,再除以配电箱的需要系数。
回复
25楼
期待更多讨论
回复
26楼
楼上是什么意思?干吗要这样做?
回复
27楼
考虑“是否同时承担额定负荷问题”。
回复
28楼
学习
回复
29楼
不一定只用三十跟!~!~
看看规范后面的小字注部份就知道了!~!~!
可以不限的!~!~!~!
回复
30楼
学习
回复
31楼
假如我做个100M宽100M厚的线槽(没有哪里规定线槽不能做成这样的规格哦),你也只让我放30根导线?
回复