请教地下车库排烟兼排风系统的问题
yuyiqingyan
2007年08月03日 17:27:45
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库中排烟兼排风系统如果选风机是按排风量选还是按计算得出的排烟量选排风量的计算是否用L=Q/C-CO的公式计算,排烟量是否选择换气次数×体积计算

地下车库中排烟兼排风系统如果选风机是按排风量选还是按计算得出的排烟量选
排风量的计算是否用L=Q/C-CO的公式计算,排烟量是否选择换气次数×体积计算
免费打赏
wu.ye
2007年08月04日 21:40:20
2楼
本人在合用系统中一般采用的方法是先算出排风量,再根据排风量确定排烟分区,当然也就有了排烟量。
回复
wu.ye
2007年08月04日 21:42:25
3楼
一般排风量是根据换气次数计算,排烟量是根据规范:最大分区面积*120(60)立方米/平方米。
回复
blackeye
2007年08月05日 10:19:24
4楼
3楼出了点小错:地下车库排烟量是按6次换气,不是乘以60或120。
回复
toplhc
2007年08月06日 15:11:18
5楼
可以将地下车库的防烟分区划分到2000平米以下,排烟量按6次换气次数计算,排风量的计算公式很多,一般很难详细计算,也可按换气次数计算
回复
yuyiqingyan
2007年08月06日 16:38:57
6楼
非常感谢大家给我的解答

那如果地下车库的的排烟量和排风量都按换气次数算的话:
是换气次数6×高度×地下车库的总建筑面积吗?
那排烟量和排风量是相等的吗?
回复
kkkuuu
2007年09月01日 21:10:48
7楼
是这样的!我刚做了一个2100平米的地下车库,排风和排烟风量相等。
回复
yhjhwxl
2007年09月02日 16:11:26
8楼
地下车库通风量排烟风量不一样
回复
andy00zheng
2007年09月06日 13:56:57
9楼
是换气次数6×高度×地下车库的战地面积
回复
qian_chao1984
2007年09月06日 15:04:22
10楼
送风量??
怎么算
回复
zhangyu.830121
2007年09月12日 11:46:57
11楼
排烟量是换气次数X防烟分区面积X实际层高,而排风量是换气次数X停车场面积X3米,两者的量肯定不一样