VT1-0.1是否必须配梁侧受扭纵筋
xinhuacai
xinhuacai Lv.4
2012年11月26日 22:55:03
来自于PKPM
只看楼主

梁高400~500,satwe计算结果VT1-0.1,是否必须配梁侧受扭纵筋?1、要配置,严格按照说明书来。2、不需配置,计算值不大,适当增大梁顶部和底部钢筋且稍微加密梁箍筋即可。-----理论依据?量上如何控制?

梁高400~500,satwe计算结果VT1-0.1,是否必须配梁侧受扭纵筋?
1、要配置,严格按照说明书来。
2、不需配置,计算值不大,适当增大梁顶部和底部钢筋且稍微加密梁箍筋即可。-----理论依据?量上如何控制?
免费打赏
ageng07
2012年12月03日 23:24:55
2楼
有翼缘板的作用 不要配
回复
靖哥哥
2012年12月04日 09:44:06
3楼
个人建议,按照平法标注,对hw大于450的加上构造钢筋即可。由于有适当抗扭的,400-500的梁,由于有受压翼缘可能减去板后,不满足450,但是接近上限,个人建议加构造。
回复
ytxs
2012年12月04日 13:07:11
4楼
适当加大梁纵筋
回复
yearnings
2012年12月27日 19:19:28
5楼
把扭筋的值算到纵筋里面去 因为纵筋也是可以抗扭的 并且效果要比加扭筋好 且竖向钢筋多的话不易捣实
回复
鲁烟半岛epc
2013年12月11日 15:32:56
6楼
抗扭纵筋100mm2
梁200*400的话,中部不需加构造钢筋,但需加受扭钢筋,截面角部各1根,共6根,100/6=17mm2,四个角度的17附加到抗弯纵筋上去,中间的一边一个17,可选12的筋=113.1。
梁200*500的话,中部需加构造钢筋,单侧200*500*0.001=100mm2,抗扭纵筋扔为6根,四个角部的17附加到抗弯纵筋上去,中间的一边一个17,与构造筋的一边一个100叠加,就是一边一个117,可选12或14的筋。
个人观点。
回复
miss_moonshow
2015年05月22日 10:35:22
7楼
有个问题想请教您一下,弯剪扭构件中,抗扭纵筋一般怎么布置?谢谢!
回复
ldh-1984
2016年07月01日 23:10:28
8楼
请教您一下,弯剪扭构件中,抗扭纵筋一般怎么布