GIS设备检修工艺规程
1 适用范围
本规程适用于我厂六氟化硫封闭式组合电器GIS。
2 引用标准
2.1《气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则》 DL/T 555—94
2.2《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996
3 GIS大、小修周期及标准检修项目
3.1 GIS的检修周期规定
(1)GIS的第一次解体大修,一般在运行20年以后进行,或在GIS故障后进行,大修一般委托制造厂进行。
(2)定期检修。可3—6年进行一次,也可根据制造厂的规定和运行经验制定一个检修规程加以实施。
(3)临时检修。GIS断路器操作达到规定的次数或累计开断电流时应进行解体维修。各厂家对允许开断次数和累计开断电流值的规定差别较大。一般在负荷电流下的允许开断次数为2000—3000次以下时,应检查一次磨损情况。环流电流和感应电流分合在100—200次以上时应进行检查。
3.2 GIS的检修项目
GIS的检修包括定期检修和临时检修,它们的检修内容如下:
(1)定期检修项目:
①断路器的机械动作特性试验。
②操动机构检查、维修。
③检查校验压力表、压力开关、密度继电器等组件或部件。
④检漏(必要时进行)。
⑤各气室SF6气体水分测量。
⑥检查各气室SF6气体压力值。
⑦各元件(电压互感器、电流互感器、避雷器等)预防性试验。
⑧检查各类外露连接片的坚固情况。
⑨检查接地装置。
⑩检查各类箱门的密封情况。外壳补漆工作。
(2)临时检修项目依具体情况确定。
4 GIS设备概述及技术规范
六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas lnsulated Switchgear)简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,组合电器由断路器、