一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!
一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?
问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!
问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。
问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。
再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!
有朋友说我经常反问别人,我倒认为,“没有调查就没有发言权”,瞎猜也是“不负责任”的“表现”吧?
请朋友们分析一下,上面情况都真实,电机跳闸的真实原因是什么(或者说,是怎么回事)。
在继电保护栏目没人跟帖,可能那里很少人才会去看。
2楼
电机电流正常,也无过载和过流的记录,最简单的方法就是换一个差动保护看看,或者继续运行一段时间,看会不会在跳!
回复
3楼
没朋友想讨论?那以后就不发高压有关的事了。
楼上说的是一种找故障的方法,但成本太高,换一只综保,需要3W多!而且换过后还要重新做试验,不太行吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-27 08:14 编辑 ]
回复
4楼
产生差流的开始时间,就是故障发生的时间,从时间上分析很重要。
回复
5楼
保护装置有问题。受干扰;误收信号后误发;采样回路有问题;
回复
6楼
在4楼已经说了,差流产生时间一查就清楚了。
根据差动保护综保记录,差动电流一直二天多都是一样大的,电机一起动就有差流存在!
但是,为什么在二天后才跳闸?(综保记录,一起动就有跳闸出口了)
回复
7楼
按你说的,电机启动就存在着差流,电机三相电流也正常!那么差保就存在着故障,有必要去做个试验确定一下差保是否正常,起码要一一排除啊,理论的东西说的再说,还是要现实证明的...
回复
8楼
楼上朋友还认为是综保故障?6楼已经说了,一起动综保就有跳闸出口了!
现在只要分析为什么有跳闸出口且不跳,过了二天且又跳了?!
对了,就是要从现实中去分析问题。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-28 09:44 编辑 ]
回复
9楼
问题解决的怎么样了?还存在这种故障吗?你应该看看磁平衡差动保护器的一些资料,然后来解决锁发生的问题,我没见过你们的设备和图纸,所以不好帮你分析,真是不好意思...所以修好了,给大家通知一声,共同学习下...
回复
10楼
一头雾水,磁平衡处接错线?综保差动跳闸延时设定了2天?楼主碰到个高难问题了,呵呵。答案等待中。。。
回复
11楼
不好意思,不是我碰到难题,我是把实际碰的事讲给大家,当然,先想请大家分析,电机故障跳闸后如何查原因。
“磁平衡处接错线?综保差动跳闸延时设定了2天?”
对了,电机电流正常,且有差流,肯定接错线了!
设定的时限有2天?这是不可能的,也没有这种综保!
为什么2天后才跳?肯定是人为的!
电机开了二天后,运行人员才发现,差动保护的压板没投!
那么,压板在第三天投时,电机就跳闸了!(这是我分析的,我朋友在问我原因时还没想到这事)
明天再说“差流是电机工作电流的根号3倍”的事。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-29 17:02 编辑 ]
回复