本人最近正在做一幢小高层住宅,十一层,短肢剪力墙结构。我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定,同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。高规上只有构造边缘构件的
我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的
约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定,
同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。
我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。
还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。
高规上只有构造边缘构件的