请教satwe中剪力墙约束边缘构件的问题
lxlxxl
lxlxxl Lv.6
2004年10月22日 22:13:27
只看楼主

本人最近正在做一幢小高层住宅,十一层,短肢剪力墙结构。我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定,同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。高规上只有构造边缘构件的

本人最近正在做一幢小高层住宅,十一层,短肢剪力墙结构。
我采用了satwe2004.3月的版本进行了计算,并用satwe生成了剪力墙的
约束边缘构件,结果发现约束边缘构件的主筋并不满足高规7.2.16的1%的规定,
同时箍筋也不满足最小为8@150的规定。
我不知道是那个方面出了问题,想请教各位做过此类工程的高人指点一二。
还有约束边缘构件的箍筋的最小配筋率在哪里可以查到。
高规上只有构造边缘构件的
免费打赏
钢柱1
2005年09月26日 20:27:19
12楼
在高规剪力墙那节有的
回复
小小的画图匠
2005年09月27日 09:38:38
13楼
原来还有这么多的学问呢
一般剪力墙的还用手算吗?
回复
linnaxy
2005年10月26日 22:53:23
14楼
楼主是否理解错误呢?这里的1%指的应该是二级抗震设计时,约束边缘构件纵向钢筋最小截面面积吧
回复
scorpionsuper
2005年10月27日 17:52:36
15楼
我们一般常规的做法是手工进行边缘构件的计算!
回复

相关推荐

APP内打开