本人在做一16层酒店,屋顶高位消防水池的底标高高出第16层消火栓7.75米,满足规范最不利消火栓的压力要求.但在天面上又有两间员工用房,现在有问题了;天面上要不要设消防栓?如果设了消防栓,高位水池的压力不能满足该层,是不是就要加设稳压泵:如果天面层不设,(该层只是局布设房间,建筑也说这不算一层)好象跟规范又有矛盾.7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
本人在做一16层酒店,屋顶高位消防水池的底标高高出第16层消火栓7.75米,满足规范最不利消火栓的压力要求.
但在天面上又有两间员工用房,现在有问题了;天面上要不要设消防栓?如果设了消防栓,高位水池的压力不能满足该层,是不是就要加设稳压泵:如果天面层不设,(该层只是局布设房间,建筑也说这不算一层)好象跟规范又有矛盾.
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
想请问各位大侠,这个问题如何处理?
2楼
高层建筑屋顶应设检查和试验用的消火栓,供本单位和消防队定期检验室内消火栓给水系统的供水能力时使用。
试验水枪的充实水柱长度不应小于10m,水带长采用25m。考虑到某些屋顶水箱难于满足屋顶消火栓的水量、水压要求,应在消防泵开启后保证屋顶消火栓的水压要求。
回复
3楼
二、屋顶消火栓
高层建筑屋顶应设检查和试验用的消火栓,供本单位和消防队定期检验室内消火栓给水系统的供水能力时使用。
试验水枪的充实水柱长度不应小于10m,水带长采用25m。考虑到某些屋顶水箱难于满足屋顶消火栓的水量、水压要求,应在消防泵开启后保证屋顶消火栓的水压要求。
寒冷地区的屋顶消火栓应有防冻和泄水放空措施,或将屋顶消火栓设在顶层设备层或将屋顶消火栓设在顶层设备层或水箱间内。
回复
4楼
我觉得要设,因为最高层的消火栓满足不了7.5m
回复
5楼
2楼的可能没有明白我的意思.
天面上当然要设试验消火栓,供本单位和消防队定期检验室内消火栓给水系统的供水能力时使用。
我是说天面上局部增高的楼层房间(只是天面上局部增高,不能算做一个楼层))要不要设消防栓?
如果天面上的员工用房不设消防栓,高位水箱的压力是可以满足第16层的消火栓压力的啊,当然不用设稳压泵了呀.
回复
6楼
个人感觉。需要设一个.毕竟算是一个整体.水压不满足,就考虑加压设备吧.
回复
7楼
上面是加建的吧?
如果不是加建的,那是要加消火栓和增加设备。
如果是加建的那就不用了,因为本身就是违章建筑,报审时也不会有这两房间的!
回复
8楼
要设置的,设了的话就要加压了
回复
9楼
上边两间房不是加建的.为了保险起见,在天面层布了消防栓,增设了一套稳压设备.
回复